Vad som är normalt är lite svårt att veta, beror på hur stort huset är, sitter just och tittar på en annan fastighet där är fjärrvärmeförbrukningen just nu ca 900 kW och en dygnsförbrukning på 20 000 kWh/dygn…
Lite svårt att tolka om elbilen ingår i de 100 kWh eller om totala förbrukningen är 110 kWh.
Men för att vara på den säkra sidan så utgår jag från 110 kWh/dygn, detta innebär en snitteffekt på 4,6 kW, Medeltemperaturen i Malmö på min referensgivare säger att hittills i december så har det varit en medeltemperatur på 1,0°C.
Om vi klarar 4,6 kW vid 0°C så är det bättre än vad jag prognostiserade, hade gissat ca 5,1-5,2 kW vid denna utetemperatur. Om 4,6 kW är en relevant siffra så borde årsförbrukningen ett normalår hamna runt 22 000 kWh/år
I går den 10 dec, elområdet 3, villa 400 m2, byggd 1970, bergvärme NIBE F1255-16, FTX system, 6 personer, laddhybrid = 9 kwh/dygn. inomhus temp ca 20 grader, medeltemperatur ute enligt VF -3.9 grader, Dygnsförbrukning = 110 kWh.
Känner mig ganska nöjd med det
Se2 minus 15 idag och nedåt tjugo hela veckan som kommer på nätterna. Nytt hus med luft vatten och kamin men blir ändå rätt mycket då patronen måste jobba.
Att ha noll i december är en utopi, allt varmare än minus tio är en bonus
Minskade elräkningen i november med 40% men den blev 30 dyrare räkning än förra året ändå.
Igår, SE4, 200m2 villa (med ca 30m2 avstängt) från 1975. LVP, 2 personer, ca 17 grader inomhus. 35kWh men då var jag mest på jobbet och sonen mikrade rester. Ungefär 1/3 av detta verkar ha VVBn som fick sig en rejäl nattkörning fredag-lördag efter att ha stått sedan i måndags.
161 m2 villa från 1979 med lvp och kamin, 2 personer och runt 17-22 grader inomhus. Vi har dragit ner elförbrukningen rejält i december - varierar mellan 7-17 kwh per dag beroende på om vi kör lvp under natten. Eldar i kaminen varje kväll. Uppe i totalt 125 kwh för december.
Duschar och lagar mat varje dag. Eftersom vi inte har några barn gillar vi att testa lite nytt för att minska elförbrukningen. När elpriset är högt använder vi oss av portabel batteridriven dusch (4,5 l/min) istället för vår vanliga dusch. Värmer vatten i vattenkokare och blandar med kallvatten, blir runt 36-40 grader och 4-5 minuters dusch. Kostar inte mer än en krona per dusch. Kanske lite väl, men det funkar bra för oss båda.
Gällande matlagningen har vi lärt oss att älska airfryer som drar betydligt mindre el än ugnen, vi tycker dessutom att resultatet nästan alltid blir bättre.
Ingen elbil eller annat som drar särskilt mycket. Tvättar när det är som billigast och tvättlina istället för torktumlare, torkar gärna kläderna framför kaminen också. Kläderna blir varma och sköna, och slits inte på samma sätt som de gör i torktumlaren.
Vi ligger runt 25 kWh per dag om vi forcerar avstängning av elpatronen i vår värdelösa Nibe 310P. Det blir kallare inne och man får ta fram täcken, raggstrumpor och annat, samt koordinera när vi ska duscha. Låter vi “värmepumpen” leva loppan med sin elpatron hamnar vi med 20 grader inne på kanske 55-60 WKh beroende på utetemperatur.
Hade jag vetat vad jag vet idag om frånluftsvärmepumpar hade vi satt in bergvärme och FTX när huset byggdes. Både för komfort och driftskostnader. Jag trodde att FLVP var “framtidens uppvärmningssystem”, som det marknadsfördes av hustillverkaren, men är egentligen bara ett sätt för hustillverkarna att komma upp i en viss energiklass med minsta möjliga ansträngning och kostnad. Det är omöjligt att komplettera med kyla, du får ett otäckt kallras kring varje friskluftsventil (som du absolut inte får stänga) och många modeller (300-serien från Nibe exempelvis) har en så dålig kompressor att de i princip blir som rena elpannor, med fasansfulla kostnader som följd.
144 kvm souterrängvilla byggd 2018, uppvärmning består av frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme samt FTX-liknande tillsatsaggregat. Familjens konstellation är två vuxna, två småbarn (3 år och 1 år) och en hund.
December hittills i år är alltså bättre än motsvarade månad föregående år, men markant sämre än åren innan dess. Får kanske be någon komma och kontrollera inställningarna på frånluftsvärmepumpen, detta då vi enligt Tibber ökat på uppvärmning varje år men minskat på övrigt.
Bostadsrätt, markplan, 86 kvm, fyra rum. pendlar mellan 15-20 kWh/dygn, medelvärde räknat på 11 dagar i december 17.2 kWh. Värme, mekanisk ventilation (typ FTX-system).
Varma kläder inomhus:)
105 kvm + 70 kvm källare hyfsat nära Jan B geografiskt. 2 vuxna, 1 barn. Runt 55 kWh just nu med el + fjärrvärme totalt. 20,5 grader inne men ca 15 i källaren.
Runt 300 kWh el samt 750 kWh fjärrvärme / månad i snitt för oss över året. Då har vi också en kamin vi eldar lite då och då i. Vi har sänkt vår förbrukning med en tredjedel de senaste två åren. Blogginlägg här om hur.
Instämmer att FLVP är skräp. Dyr i drift och väsnas något förbannat(har också 310). Nu kostar motsvarande FLVP dessutom 80k och de lite bättre ca 120k så vi har faktiskt beställt en luftvatten istället då prisskillnaden är så liten. Kanske blir FTX efter det, får se vad driften hamnar på. Borra efter bergvärme tror jag är overkill för oss men hade varit sweet med frikyla (kommer bli allt viktigare med AC i takt med den globala uppvärmningen). 120 kvadrat, SE4, byggt 2005.