Ögnade lite snabbt igenom manualen, det man kan konstatera att det finns gott om möjligheter att optimera driften, det är troligen inte gjort av någon installatör, de har säker tryckt på “PLAY” och varit nöjda.
Exempelvis så finns det möjlighet att låta värmepumpen prioritera att värma huset med “bra” COP istället för att värma varmvatten vid sämre COP och låta VP i lugn och ro sköta husets värmebehov. Om jag lite snabbt kommer ihåg så är default inställningen för detta -15°C. I Jans fall tå misstänker jag att värmepumpen har fullt upp att värma huset vid 0°C utomhustemperatur och det är bättre att låta elpatronen ta varmvattnet.
Sen så bör värmepumpen gå på en så låg kurva som möjligt med fullt öppna radiatortermostater, blir det för varmt i enstaka rum så får man strypa där.
Det ska inte vara inställt någon nattsänkning, elen är generellt billigare nattetid och det ska vi utnyttja, eventuell nattsäkning riskerar att elpatronen går på morgonen för att “komma ikapp” Dessutom är verkningsgraden på denna värmepump som är varvtalsstyrd bättre på dellast än fulllast.
Elpatronen för spetsvärme för huset kan man börja med att ställa max tidsfördröjning på.