Ni som bytt från Frånluft till Bergvärme/Luft Vatten vad sparade ni i energiförbrukning?

Spabad 4-5000 kWh / år
Laddhybrid 200kwh / år
Infra 2500w vet ej hur många timmar kanske 50h :thinking: 125 kWh

Vet som sagt inte vart elen tar vägen men det är tydligt att elen sticker rejält ifrån jämförelser på Tibber när det blir kallt jämför med sommaren


Då snålade vi ändå i dec 2022 (19 grader inne och spabad i 26 grader). Så här såg det ut dec 2021.

Jag har gjort denna resa. Vi köpte vårt hus 2017, då hade fastigheten 1,5plans villa med golvvärme på nedre plan o el rad på övere plan ca 250m2 hus. Vi hade en årsförbrukning på ca 25000kw/år.

2018 installera vi en jordvärmepump, Thermia 7kw, 450m kollektorslang.
Samt installera ett Ftx ventilations aggregat då vår förra frånluftsvärmepump hade både frånluft och inbyggd till luft så passa detta.
Nu har vi en elförbrukning på ca 12-13000 kWh/år 2vuxna och 2 barn i Skåne.

1 gillning

Du har en alldeles för rörig situation med många strömtjuvar du berättar om och utifrån det drar åtminstone jag slutsatsen att du mycket sannolikt har strömtjuvar du även inte känner till.

Det finns inga genvägar till ett välgrundat beslut, du behöver mer nogranna data, det är inte rimligt att ta ett investeringsbeslut på 300k baserat på informationen du lämnat hittils.

I din situation skulle jag se till att mäta faktisk förbrukning för pumpen under minst ett kvartal och helst under den kalla perioden, utifrån det resultatet kan du ställa siffrorna i förhållande till vad Tibber har gissat är din uppvärmning och få en mer pålitlig bild av din faktiska värmeförbrukning senaste åren

Sedan är det bara att jämföra produktionskurvorna för din pump kontra en annan och utifrån det kan du beräkna din nya förbrukning.

1 gillning

Den återvinningen är inte riktigt lika effektiv som.frånlufts VP, det är inte 1:1 utan snarare 1:2-3.

Man måste kolla kostnaden för att se om.den lönar sig.

Det som betalar bytet av FLVP till BV är besparingen på att.man har lägre tillsatselförbrukning.
BV är naturligtvis en mycket större investering och om det snålas med borrhål så kanske det inte räcker.

Med stort hål kan man dock nå imponerande SCOP.

Låter klokt hur mäter man förbrukningen på pannan på ett enkelt sätt

Om du har allt framdraget för att använda frånluftsåtervinning är det dumt att inte använda det när man installerar bergvärmen.
Dels har du ju mekanisk ventilation, dels så behöver man inte borra lika djupt (man spar ett gäng meter borrhål). Men det där kan firmorna räkna på.

Vi sneglade på återvinning av frånluft när vi beställde ny panna men vi kunde inte räkna hem det då det krävdes för stor ombyggnad av vårt mekaniska frånluftssystem.

Installatörer snålar inte med energibrunnar idag, man räknar med 100% effekttäckning, dvs knappt någon tillsatsel. Det gjorde man inte på 90-talet

Tja! Låter som en helt absurd förbrukning. :thinking: Något känns fel med din FL VP, vad har jag ingen aning om dock!

Vi bor i Västernorrland, 200kvm, 2plans sutterängvilla och har bergvärme. Detta är vårat 2021/2022. December 22 blev tydligen lite kapat av någon sidomeny men dec låg på ca 1900kwh.

1 gillning

Det finns elmätare att montera in i elcentralen på de faser som du vill veta förbrukningen på.
Jag har mätare på elpannan, varmvattnet, ftx-ventilationen och separata mätare till 3 st sovstugor.
Vi bor i luleå i ett enplanshus på 120kvm med vattenburen golvvärme som drivs av en elpanna.
Vi eldar i braskamin några brasor i stort sett varje dag under vintern, grundvärmen ligger runt 19-20 grader.
Förbrukning på detta under 2021-2022
Värme 8800kwh
Varmvatten 2200kwh
Ventilation 1100kwh
Sovstugorna 2600kwh totalt,
Ca 8000 till för övrigt, motorvärmare, laddhybrid, pumphus och övrigt i hushållet.
Totalt ca 22000kwh
Investera i separata mätare så att du komner att veta vart strömmen tar vägen.

1 gillning

Hej,
Vi har ett 1 1/2 plan hus på 148kvm som hade en ivt 490. Så fort det blev runt 0 grader så stack förbrukningen då den mest gick på elpatronen och vid minusgrader drog den el som en elefant dricker vatten… bytte i januari till en Nibe s1255 + frånluftsmodul och resultatet kan ni se i bifogad graf där de gröna staplarna är för 2023 efter byte i mitten av januari.

Add images

2 gillningar

Detta är vad jag misstänkte oxå. Bodde själv i en 1,5 plans på 150 m2 med IVT 490 innan och den orkade inte med det huset heller. Nu när vårt hus nästan har dubbel volym att värma så funkar det inte alls

Bor i en 1-plans villa från 1969 med källare på 107kvm/plan. Monterade in en Panasonic luft/vatten och vred Fightern på reservläge. Så nu gör den endast varmvatten och luftväxling i huset. Naturligtvis sänkte jag hastigheten på frånluftsfläkten.
Har även gjort så att den går att koppla in vid behov, då jag fyller systemet genom denna.

Besparing om året för vår del är 5-6000 kW och vi bor i Skåne.

-esse

Har nu fått en offert från Nibe och IVT bergvärme med frånluft båda ligger på 240 000 kr. Räknar med en sänkning på minst 10 000 kWh per år. Vad säger ni hade ni slagit till på det?

Puff! :dash: vad säger forumet? Är det en vettig investering?

Ja, köp och glöm bort

Vad är syftet? Att borra för bergvärme eller dylikt och byta uppvärmningsmetod mm - kommer endast minska mängden köpt energi, förbrukningen för att bibehåll samma övriga kriterier kommer kvarstå. Huset kommer använda samma mängd energi men kommer utnyttja fri energi som inte kostar något.

Om det är en besparing - beror på tidshorisont.
Kostar elen 1öre/kWh från och med juli och i framtiden så är svaret nej. Annars får man räkna på besparingen och se vad avskrivningstiden är och göra en bedömning därefter. FX som du har är hursomhelst omöjligt att räkna hem med elpriserna vi hade i vintras, så tror du elpriset kommer förbi eller t.o.m bli sämre så kommer en bergvärmeinstallation gå att räkna hem relativt fort och speciellt om du bygger om till FTX och kan utnyttja frikyla på sommaren. Där kan man spara köpt energi om man kyler på annat sätt annars kan man få mer komfort, vilket kanske också har ett värde?

Frågan är vad du vill ha för svar.

Svårt att svara på då det finns så mycket osäkerhet i kalkylen. 240 000kr är pervest mycket pengar. Får du nånsin tillbaka dem? Vill du göra detta främst för att spara pengar eller är det en komfortfråga?

Syftet med denna tråden är att svara på om det troligen lönar sig att investera i ett nytt värmesystem. De offerter som ligger på bordet är bergvärme med frånluftsåtervinning. Kostnaden på investeringen är 240kkr. Så frågan är om det är mer lönsamt att avvakta (och sätta 240kkr i index eller investera i ett nytt system.

Dela gärna era perspektiv och excel eller dylikt om någon räknat på detta. Den svåraste faktorn att uppskatta är framtida elpris så tar gärna era perspektiv på det med.

Det är mycket pengar och osäkerhetsmomenten är vad en kwh kostar framöver. Och med kwh måste man titta på hela kostnaden för att får en kwh levererad till huset. Elnät, moms, skatter och elpris.

Får vår bergvärme installerad i dagarna nu (borrhål och kollektorslang på plats), har redan FTX så landade på 180k. Räknat försiktigt så minskar vår elförbrukning 12-14.000kwh (elpanna idag). Så kostar det 2kr/kwh att få en kwh levererad till huset framöver så har det betalat sig på cirka 7 år. Blir kostnaden högre går det fortare, är elpris negativt, elskatter och moms sänks och elnät blir billigt så tar det längre tid. Personlig killgissning blir att det inte är perverst mycket pengar att investera utan antagligen en av de smartare investeringar man kan göra i sitt hus (efter man sett över isolering som alltid bör vara steg 1).

Livslängd:
Borrhål Obegränsad
Foderrör/Kollektorslang 100 år
Bergvärmepump 15-20 år

2 gillningar