Räknar på byte från fjärrvärme till värmepump behöver input

Räknat på 30 år bör du nog räkna med att byta även fjärrvärmecentral.
Kulvert mellan byggnaderna behövs för båda alternativen inkl. förlusterna (som är rätt små).

Killgissar vi lite siffror med infon du gett.
400 m2 dåligt isolerat från 1880-tal så kan man räkna med förmodligen 150 kWh/m2,år plus ca 5000 kWh/år per lgh/bostad så har vi en förbrukning på ca 75 000 kWh. Med en COP på 3,5 (lågt räknat för ny BVP idag) så sparar du ca 53 000-58 000 kWh till ett elpris på lågt räknat 1,5 kr/kWh skulle ge en årlig besparing på ca 82 000 kr/år.
Rak payoff tid är då om vi säger 350 000 kr för BVP ca 4-4,5 år.
Jag personligen hade ju räknat noggrannare på detta innan jag fattade några beslut. Är ju rätt enkelt att ta reda på din faktiska förbrukning genom att bara titta på elräkningarna. Tycker det är ett givet fall då man ska göra en ordentlig LCC beräkning då det handlar om så pass stora summor både i direktinvestering samt löpande kostnader.